预作用装置控制盘说明书

JYXF预作用装置控制盘

使

 

修订时间;2015年12月

(确定版)


一、概述:

预作用装置控制盘是依据公安部消防产品合格评定中心认证技术规范CNCA/CTS0016-2010《预作用装置认证技术规范》,并参照国家消防联动控制标准GB16806-2006,结合实际应用开发的智能型控制盘。对预作用装置进行监控,是集探测、报警、启动控制为一体的预作用装置控制盘,可与各类消防装置配套。

二、 产品特性:

1. 先进性:电源消耗极低,数码电压显示,准确控制。

2. 可靠性:拥有完善的防护保护措施,确保系统安全运行。

3. 体积小巧,接线简单,安装方便。

三、基本功能:

1、自动/手动允许切换:控制盘可在“手动”与“自动”两种工作状态来回切换。

 2、预作用启动和停止: 启动或停止预作用装置。

 3、压力报警反馈:控制盘能接收预作用装置启动后的压力反馈信号,发出声光报警。

 4、主电/备电自动切换:控制盘可通过主用电源或备用电源供电工作,主电源停电时,自动切换至备用电源工作,保证控制盘正常运行。

 5、自检:控制盘可自动对所有的指示灯及报警声进行检测,保证控制盘的正常运行。

 6、故障报警:控制盘具有完善的故障监测系统。当出现以下故障时,控制盘发出“嘟。。。嘟。。。”的报警声,同时相应的故障指示灯亮。

a.与预作用报警控制盘连接的探测回路出现断路。

b.与预作用报警控制盘连接的控制回路出现断路或短路。

c.主电源或备用电源断电或电压过低。

  7、管道压力自动控制: 管道压力低时,可对管道自动充气,压力高时自动关断气源;

  8、消音:当控制盘有故障声或报警声光输出时,按消音键中止声音输出。

四、主要技术参数:

1、 工作电压: 主用电源    AC  220V±1015%  50Hz±1%     

               备用电源    AC  220V±1015%  50Hz±1%                      

2、工作电流: 电流≤5A

3、工作环境: 温度 0℃~+50℃; 相对湿度≤95%;  大气压力:85~106Kpa

4、输出接点容量:3A@DC30V  

5、延时启动时间: 0~30S连续可调。

6、外形尺寸:长*宽*深:150*127*71mm,重量:2.2Kg。

 

 

7、安装尺寸:(单位:mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、系统工作框图:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  图1  系 统 原 理

 

 

六、控制盘面板示意图:

 

图2  控制盘面板示意图

 

七、控制盘面板显示和操作说明:(如图02所示)

1、电压显示窗口:左边为主电源电压显示窗,右边为备用电源电压显示窗。

2、消音键:报火警或故障时,可按消音键关闭控制盘声音。

3、复位键:在报警期间或灭火控制完毕后,可按复位键,让系统复位。

    同时按住“复位”和“消音”键控制盘会进行自检。

4、手/自动按钮:A:手动→自动:只要按一下按钮即可由手动方式转入自动方式。

                B:自动→手动:只要按一下按钮即可由自动方式转入手动方式。

                C:每次开机时,系统默认为手动状态。

5、主/备电按钮:A:主电→备电:只要按一下按钮即可由主电工作转入备电工作。

               B:备电→主电:只要按一下按钮即可由备电工作转入主电工作。

               C:每次开机时,系统默认为主电工作。

6、开启按钮:此按钮一旦按下,不论外界是否报警,延时设定的时间后预作用阀组将启动。

7、关闭按钮:一般用于在自动状态下自动启动的延时过程中停止自动倒计时,阻止自动启动。或在动作后关闭预作用阀组。

8、手动灯:正常时常亮,可以操作各种开启和关闭按钮。

9、自动灯:由手动/自动按钮控制,自动灯亮,表示控制盘处于允许自动方式,自动灯灭,表示控制盘禁止自动方式。在自动允许方式下,将自动对管网进行补气。

10、高气压报警灯:正常时灭,一旦高气压报警输入,此灯亮,并输出报警声音。

11、低气压报警灯:正常时灭,一旦低气压报警输入,此灯亮,并输出报警声音。

12、预作用阀组开灯:预作用阀组启动时,此灯亮。

13、预作用阀组关灯:预作用阀组停止工作时,此灯亮。

14、充气提示灯:正常时灭,当充气电磁阀启动时,此灯亮。

15、主电工作灯:主用电源正常并选择作为工作电源时此灯亮,否则此灯灭。

16、备电工作灯:备用电源正常并选择作为工作电源时此灯亮,否则此灯灭。

17、主电故障灯:主用电源低电压或故障时此灯亮。

18、备电故障灯:备用电源低电压或故障时此灯亮。

19、压力报警灯:正常时灭,有压力报警反馈时此红灯亮。

20、消防联动灯:正常时灭,在有消防联动输入时,此红灯亮;

21、外部接线故障灯:在外部接线短路时,此黄灯亮。详细情况见附件说明;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、接线端子说明:

端子编号

接线说明

端子编号

接线说明

01

动作反馈输出(继电盘节点输出)

A1

主电输入(交流220V)

02

A2

03

消防联动输入(开关量输入)

B1

备电输入(交流220V)

04

*公共端

B2

05

*公共端

C1

交流220V输出输出电源容量是220VAC/1.0KW,  若外部负载大于1.0KW,请选用外部接线或加中继盘转接,不得直接接入控制盘中,否则可能导致控制盘永久故障。

06

补气开关输入1 L(0.03MPa)

07

补气开关输入1 H(0.05MPa)

C2

08

低压报警开关输入2 L(0.02MPa)

09

高压报警输入2 H(0.06MPa)

 

 

10

*公共端

11

压力开关输入

12

*公共端

13

预作用控制输出正极+

14

充气控制输出正极+

15

*公共端

16

联动  继电盘节点输出公共端

17

联动  0.02MPa低压报警

18

联动  0.06MPa高压报警

19

联动  压力开关动作信号输出

 

上表中带有“*”的公共端子在控制盘内部是统一的工作电源地,也是公共点,可以允许并接。

 

 

 

 

 

 

 

 

九、控制盘引出线接法:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、消防联动输入输出模块为无源时的接线方法:

 

图4

十一、预作用阀组电磁阀和放气阀的接线方法:

图5  预作用阀组和放气电磁阀的接线方法

 

十二、空压机的接线方法:

图6  空压机的接线方法

请注意:这里输出的是AC220V,一定要注意用电安全!!!

输出电源容量是220VAC/1.0KW, 若外部负载大于1.0KW,请选用外部接线或加中继盘转接,不得直接接入控制盘中,否则可能导致控制盘永久故障。

 

 

十三、各种压力信号的接法:

图7 各种压力信号的接法

 

图8 压力信号输出的接法

 

 

十四、自动启动延时时长设定:

1、 打开机箱,将延时设置机构打开:

(在控制盘面板的背面上有三个插针,把跳线块从OFF位置插到ON位置即可)

2、 此时面板的两个电压窗口会同时显示两位数的延时时间,按开启或关闭键可调节延时时间;

(每按开启键一次,时长增加一秒; 每按关闭启键一次,时间减少一秒)

调节完毕后,关闭延时设置机构,(在控制盘面板的背面上有三个插针,把跳线块从ON位置插到OFF位置即可)

3、 控制盘将自动永久保存设置数据。

图10

十五、使用注意事项 :

1、 适用电源:

AC电源为185V—240V交流电源;不得接入380V三相电源,否则可能导致控制盘永久损坏;

若主备电都采用同一电源,建议接线A1和B2接地线,A2和B1接火线;

2、 不可强烈撞击控制盘;定期检查控制盘的安装以及导线接头是否有松动;

3、 开启按钮在非紧急情况下,不得随意操作。防止误动作;

4、 不可带电进行接线和装卸操作;

5、 工程施工中,一定要注意将电源输入线(包括空压机线)和其它信号分开布线,否则会将干扰信号引入到控制盘中。

6、 在主电和备电接线前,请关闭控制盘内的电源开关,等到接好电源线并通上电源后再打开控制盘内的电源开关。

 

 

附件一:

控制盘接线故障查询方法:

 当系统有接线故障时,外部接线故障灯亮,此时按下消音键,再按下主备电切换键,就可进入(或退出)故障查询,此时将自动在备电位置循环显示故障原因;显示内容如下表所示;

序号

显示内容

故障说明

E02

0.02MPa线路开路

E03

0.03MPa线路开路

E05

0.05MPa线路开路

E06

0.06MPa线路开路

E0L

压力开关线路开路

E0H

消防联动输入线路开路(火警输入)

EOC

充气控制电磁阀开路

EOY

预作用输出电磁阀开路

dLC

充气控制电磁阀短路

10

dLY

预作用输出电磁阀短路