洒水喷头使用说明书
1.说明
玻璃球洒水喷头是自动喷水灭火系统中关键的部件。它用来感觉火灾,并通过玻璃球的爆裂来启动自动喷水灭火系统从而实现控火或灭火的目的。玻璃球洒水喷头广泛用于保护宾馆、商厦、仓储库房、车库、办公楼、医院、影剧院、服装厂、生产车间等轻、中危险等级场所,也可保护严重危险级的建筑物。
2.工作原理
本系列玻璃球洒水喷头是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件,在常温下,玻璃球将来自螺钉的紧定力传递给密封零件,保证喷嘴口的密封。当火灾发生时温度升高,玻璃球内的溶液膨胀而产生内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水。
3. 技术性能:
1) 公称口径:Φ15mm、Φ20mm;连接螺纹:R1/2″、R3/4″。
2) 流量特性系数Φ15mm K=80±4;Φ20mm K=115±6。
3) 额定工作压力:1.2MPa;
4) 强度试验压力:3.0MPa;
5) 安装方式:下垂式、直立式、边墙式
6) 玻璃球直径:Φ3mm(快速响应)、Φ5mm(特殊响应)。
7) 喷头公称动作温度、高环境温度及色标:
喷头型号 | 公称动作温度℃ | 高环境温度℃ | 玻璃球充液颜色 |
ZST 15(20)-57℃ | 57 | 27 | 橙 |
ZST 15(20)-68℃ | 68 | 38 | 红 |
ZST 15(20)-79℃ | 79 | 49 | 黄 |
ZST 15(20)-93℃ | 93 | 63 | 绿 |
ZST 15(20)-141℃ | 141 | 111 | 兰 |
ZST 15(20)-182℃ | 182 | 152 | 紫 |
8) 喷头流量同压力的关系
根据公式可算出不同压力下喷头的流量,式中K为喷头的流量特性系数,P水压(MPa)。也可以根据下图查得不同压力的喷头流量。
9) 响应时间系数RTI:Φ3mm玻璃球≤50(M·S)0.5;Φ5mm玻璃球=50-80(M·S)0.5。
10) 喷射曲线:
ZSTX下垂型喷头喷射曲线