压力开关使用说明书
1、说明
压力开关是自动喷水灭火系统中的一个重要部件,其作用是将系统的压力信号转换为电信号输出。常用于启动喷淋泵、监控报警阀的工作状态及管道内的压力变化情况。
产品标准:GB5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关》
2、主要技术参数:
1) 额定工作压力:1.6MPa
2) 密封试验压力:2.4MPa,保持5min,无渗漏、变形
3) 动作压力范围:0.035 MPa-0.05 MPa
4) 开关触点容量:DC24V 1A;AC220V 2A
3、安装
1)本产品应竖起向上安装
2)接口:R1/2″
3)工作介质:清水、空气
4)接线电缆应穿内外镀锌钢管