压力开关、水流指示器、信号碟阀
(一)压力开关、水流指示器、信号碟阀安装前注意事项
1、压力开关、水流指示器、信号阀等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作
指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前
应进行主要功能检查。
(二)压力开关、水流指示器、信号碟阀安装过程中注意事项
1、水流指示器的安装应符合下列要求:
(1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
(2)水流指示器应使电器元件部位竖起安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦。
(3)水流指示器的引出线应用防水套管锁定。
2、压力开关的安装应符合下列要求:
(1)压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。
(2)压力开关周围应避免有剧烈震动的工作环境,以免压力开关误动作和动作压力值的改变。
(3)压力开关的引出线应用防水套管锁定。
3、消防信号蝶阀的安装应符合下列要求:
(1)消防信号蝶阀的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,消防信号蝶阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求。
(2)消防信号蝶阀的安装方向应正确,阀内应清洁、无堵塞、无渗漏,应加设启闭标志。
(3)消防信号蝶阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
(4)消防信号蝶阀的引出线应用防水套管锁定。
(三)压力开关、水流指示器、信号碟阀安装后的维护管理
1、每月应利用末端试水装置对水流指示器进行试验;
2、消防信号蝶阀应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换。
(四)压力开关、水流指示器、信号碟阀运输、搬运、装卸过程中注意事项
1、水流指示器在包装箱中应单独固定。
2、产品包装中应装有产品说明书和合格证。
3、在包装箱外应标明放置方向、防护标志。
4、运输过程中,应防雨、减震,避免碰撞和重压。
5、装卸时应防止撞击。
6、产品应贮存于干燥通风的室内,防止受潮,避免与腐蚀性物质共同贮存,贮存温度-10℃~+40℃
(五)喷头运输、搬运、装卸、贮存过程中注意事项
1、喷头在包装箱内应单独固定,防止相互间的磕碰。
2、产品包装中应附有说明书和合格证,并放置安装提示。
3、在包装箱外应标明放置方向、防潮标识。
4、运输过程中应防雨、防晒、减震,装卸时防止撞击。
5、喷头应贮存在-15℃~40℃的干燥环境中。